凈化車間管道工程施工技術方案說明:EPURZAN翼展
發布者:翼展凈化工程公司瀏覽次數:發布時間:2021-10-26
凈化車間管道工程施工技術方案說明:
1、工程概況
該項目管道工程主要有生活給排水,、蒸汽,、蒸餾水等管道工程。在工程的施工中設備安裝和管道,、管件制作,,安裝應符合工藝管道設計施工說明和下列施工及驗收規范的規定:
《潔凈室施工及驗收規范》(JGJ71-90)
《工業管道工程施工及驗收規范》(GBJ235-82)
《建筑給水排水設計規范》(GBJl5-88)
《現場設備工業管道焊接施工及驗收規范》(GBJ236-82)
2、施工方法及措施
(1),、施工準備
①,、進入施工現場前,應認真查閱施工圖及國家有關規范要求,,了解工程概況,,編制相應材料計劃,合理安排施工人員,,核定作業人員上崗資格,,檢查各類機具工作狀況,技術人員對施工班組進行技術交底,。
②,、找一間面積不小于20平萬米的預制間,機具設備齊全,。
(2),、材料入庫及使用檢驗
①、不合格的材料嚴禁運至現場,。
②,、各種施工用的材料、配件必須全部合格配齊,,并應略有富余,。
③、還應特別注意準備施工用的少量附件,,如墊片,、螺釘、筒架的管卡,、滑托等
④,、材料應根據需要及時運到現場,并存放在能避風雨的室內或棚內,,材料應放于墊木或貨架上,,按規格、型號堆放整齊,、牢靠,。
凈化車間施工管道 I EPURZAN翼展
3,、焊接施工流程:
安裝準備+預制加工+插入管的端面及表面處理+釬焊+焊劑選用+焊槍選擇十保持溫度加熱時間及送入釬料+焊后處理+管道安裝+試壓+保溫+沖洗
4、施工方法
①基本要求
a,、管道安裝在保證安全的前提下應便于操作,、安裝、檢修,。
b,、在部分管道均設置在技術吊頂內,管道的安裝應橫平,、豎直,、整齊、美觀,。
c,、管道穿樓板及墻壁時應盡可能不破壞建筑物,并且采用短套管,,進入潔凈區域的管道需采用不銹鋼套管,,在兩管之間用石棉繩填實,并用硅橡膠密封,。
d,、在施工過程中若發現管道布置與流程有矛盾時,應以工藝管道及儀表流程圖為準,。
e,、管道安裝前,管道接口方位須與工藝設備安裝圖紙進行仔細核對,,舊設備更應仔細核對,。
②、管道安裝
a,、產區的清潔工作,,主管大部分需要置在吊頂及管井內,在安裝風管與安裝主管時以風管為主,,若主管與風管相碰時主管位置適尚進調整,。
b、該工程凡從主管上引出的蒸汽,、上水管道力求設置局部切斷使用的閥門,,以利于檢修。
c,、凡從外管引至本車間的管道,,應裝設檢修時,切斷使用的閥門
d、位于管道堅井處的所有各層主管,,應裝設檢修時切斷使用的閥門,。
e、管道穿墻壁或樓板處不得有焊縫及法蘭,,而且施工結束以后管道與留孔間的空隙要填塞,,并考慮防止漏水。
f,、管道穿樓板時根據穿孔圖并結合現場設備安裝情況進行施工;管道穿墻須設管套,并用掩板孔加以密封;管道穿吊頂后需用掩板孔密封
③,、管道連接
a,、無縫鋼管及不銹鋼的主管一般以焊接為主,在適當長度的地方設置一對法蘭,,以便于檢修和安裝(裝法蘭位置施工時決定)一般為6-10㎜一對,,管端裝盲板。
b,、鍍鋅鋼管及配件一般甩絲扣違接,。
C、軟管的連接萬式視現場具體情況而定,。
④,、架管
a、本工程在附加腹梁下可吊管架,。
b,、管架形式參考管架圖,根據需要現場施工時制作管架,。
c,、閥門的安裝高度一般高地面或或樓面1.2M左右為宜(主管除外),個別特殊情況可以適當提高或降低,,閥門的方位要便于操作,。
d、管件根據工藝流程圖及管道圖現場施工時安裝,。
⑤,、水壓試驗
a、前準備工作
● 壓力表必須檢驗,,精度不低于1.5級,;
● 水質清潔,水溫適當,,最高不超過60℃,,也不得過低,以防緒露;
連接上水管及試壓泵,,上水應緩慢,,高點加放氣閥,,排水管應接至下水池,相關閥門應關閉;
●試驗前拆除一切臨時支撐鋼架;
●試驗環境不得低于5℃,。
b,、試驗步驟及要求
●上水速度不得太快,當最高點不排出空氣時關閉排七閥,;
●水壓試驗壓力要求為0,,7MPa,l0分鐘內降壓不大于2OKpa為合格,。
●水壓試驗合格后,,請建設單位或監理及施工單位有關人員簽字。對于泄水問題,,應把排氣閥拆開,,防止泄水時變成負床,泄水量應根據排氣閥進氣量開啟閥門,,防止排水過快,,在對管道沖沈前拆除過濾器濾網,沖洗時不得經過所有設各,,排水設專人負責,,把系統內 水排凈;
●試驗時與試驗無關的工作必須停止;
●不得任意增加試驗壓力,。
●水質應清潔,,不得有雜物,無腐蝕性;
●不得帶水補焊,,脹口補脹次數不超過2次·
⑥管道保溫
●管道保溫須具備以下條件:管道須經試壓,,試漏且合格,管道清洗已經先成,,管道外表已涂二度底漆,,道上的附件、支架,、支承點等均已經完成
●法蘭連接處應留間隙,,其長度以能拆除螺栓為準。
●滑動支座,、支吊等處須留空隙,,以便管路滑動正常和避免保溫材料損壞。
●管道采用超細玻璃棉保溫,。
⑦管道涂色
●管道涂漆前須經試壓,,試漏合格后方可進行;
●不保溫管先做防銹處理,刷銀灰漆一遍然后涂色環;
●保溫管末保溫前涂紅丹底漆二遍,保冷管涂冷底子油二遍,,保溫后加色環,,如有鋁皮保護殼在保護殼上涂色環;
●埋地管道先涂冷底子油一遍,再涂瀝青一遍,,外包玻璃布保護層,,然后填土;
●不銹鋼管,塑料管均不涂漆,,直接涂色環;
●所有法蘭及螺栓涂色與筒道顏色一致;
5,、質量要求
①、管道連接焊接采用亞弧焊接,,焊接完畢用不銹鋼鋼絲刷清理焊縫外表面,。在焊接前應先做該規格管道的試焊,試焊焊縫經檢驗合格后,,方可正式施焊。
②,、隱蔽管道的焊接為關鍵工序,,必須嚴格控制。
③,、管道支架符合設計要求及施工規范要求,。
④、竣工后和交付前進行吹掃,。