潔凈廠房凈化工程圍護結構施工技術方案:EPURZAN翼展
發布者:翼展凈化工程公司瀏覽次數:發布時間:2021-10-26
潔凈廠房凈化工程圍護結構施工技術方案:做一個凈化工程維護結構主要采用100MM厚復石膏夾芯板,,50MM厚復合石膏巖棉夾芯彩鋼頂板,,及部分50MM厚單面復合石膏夾芯壁板,。
1,、圍護結構施工流程
清掃場地 → 地坪驗收 → 放線 → 壁板施工→ 頂板施工 → 門窗施工 → 清掃蕩 → 打膠密封
2,、彩鋼夾芯板安裝
(1)、材料進場 潔凈廠房構件應按施工進度計劃要求,,運抵安裝現場,,輕搬輕放,避免劃傷,,并分類整齊堆放,,嚴加保管。
(2),、測量放線 嚴格對照施工圖,,現場測定軸線,標高尺寸,,清理安裝現場,,準確放出大樣。壁板安裝前必須嚴格放線,,墻角應垂直交接,,防止累積誤差造成壁板傾斜扭曲。壁板的垂直度偏差不大于0·2%,。
(3),、材料檢驗 潔凈室構配件材料安裝前,嚴格檢查其規格性能和完好程度,,不合格或已損壞的構配件材料嚴禁安裝,。
(4)、現場清理 安裝現場必須隨時保持清潔,,無積塵,,并存施土過程中對零部件和場地隨時清掃、擦凈,。
(5),、結構連接 在施工安裝時,應首先進行吊件,、鉚固件等主主體結構和樓面,、地面的連接件的固定。
潔凈廠房凈化工程 I EPURZAN翼展
3、施工操作
①,、按施工程序和金屬壁板安裝工藝節點具體要求進行施工,。
②、地馬槽與地坪的連接必須牢固,,不得松動,,用射釘間隔1M左右將地馬槽固定在地面上。裝地馬槽之間的垂直連接處應做好拼縫,、拼角連接或預留出R球的位置,。
③、壁板與辟板連接必須平整無凹凸,,縫隙均勻,,注膠平整光滑。安裝時要用吊線錘控制壁板的垂直度,,安裝好的板材做好彼此之間的定,,以防止壁板整體傾倒。
④,、安裝過程中不得撕下壁板表面塑料保護膜,,禁止撞擊和踩踏板面。
⑤,、壁板上固定密閉窗,,窗框四角鋁合金處理合縫、平整,,并且在玻璃安裝之后用橡皮條將玻璃壓緊,,甚至需將窗戶上部和兩邊橡皮條帶膠壓實,以防震動,,橡皮條脫落,。
⑥、過濾器送風口,、回風口,,在壁板生產時按照二次設計圖留孔要求預留,避免施工現場開孔,,對壁板結構的破壞,。
⑦、根據設計要求,,潔凈區內壁板與頂板相接形成的各個陰陽角均采用鋁合金圓弧型連接,。
⑧、密封膠應平直光滑,,不應有間斷,、外露,、毛邊等現象。
⑨,、壁板安裝同時要配合好電工,,將接地扁鐵與地面很好接觸,以消除靜電現象,。
4,、隱蔽驗收
在凈化室安裝的施工過程中必須隨時清掃灰塵,對掩蔽空間的清掃應做好清掃記錄,。
5,、成品保護
加強成品保護教育,,對已安裝的成品或半成品嚴加保護,,防止被污染及損壞。嚴格按順序施工,,做到銜接合理,,避免返工,造成材料浪費,、成品受損,。
6、現場管理
制定凈化區域施工管理制度,,控制人物流造成的區域污染,。
7、施工流程
1. 測量,、放線 2.固定下馬槽 3.安裝吊頂構件 4.安裝壁板 5.安裝吊頂主龍骨 6.安裝門窗 7. 安裝頂板 8.安裝回風口,、排風口
9.安裝裝飾R條 10.清理除塵 11.注膠密封 12.維護結構漏檢空吹清理除塵 13.安裝過濾器 14.系統自檢 15.待測試