GMP凈化車間標準:EPURZAN翼展
發布者:翼展凈化工程公司瀏覽次數:發布時間:2022-12-09
GMP車間,,凈化廠房墻、頂板材一般多采用50mm厚的夾芯彩鋼板制造,其特點為美觀,、剛性強,。圓弧墻角,、門,、窗框等一般采用專用氧化鋁型材制造,。
結構材料
1.地面可采用環氧自流坪地坪或高級耐磨塑料地板,,有防靜電要求的,,可選用防靜電型。
2.送回風管道用熱渡鋅板制成,,貼凈化保溫效果好的阻燃型PF發泡塑膠板,。
3.高效送風口用不銹鋼框架,美觀清潔,,沖孔網板用烤漆鋁板,,不生銹不粘塵,宜清潔,。
GMP潔凈廠房凈化參數:
1.換氣次數:100000級≥15次;10000級≥20次;1000≥30次,。
2.壓差:主車間對相鄰房間≥5Pa
3.平均風速:10級、100級0.3-0.5m/s;
4.溫度 冬季>16℃;夏季 <26℃;波動±2℃,。
5.濕度45-65%;GMP粉劑車間濕度在50%左右為宜;電子車間濕度略高以免產生靜電,。
6.噪聲≤65dB(A);新風補充量是總送風量的10%-30%;照度300LX
GMP凈化車間 I EPURZAN翼展
衛生管理方面標準
1.GMP車間為了防止交叉污染,清掃凈化車間設施的工具均應按產品特點,、工藝要求,、空氣潔凈度級別的不同分別專用,垃圾裝入防塵袋中拿出。
2.GMP車間的清掃必須在上下班前,、生產工藝操作結束后進行,;清掃要在凈化車間空調系統運行中進行;清掃工作結束后,,凈化空調系統要繼續運行,,直到恢復規定的潔凈級別為止,開機運行時間一般不短于該GMP車間的自凈時間,。
3.使用的消毒劑要定期更換,,以防止微生物產生耐藥性。大的物件搬進車間時,,先要在一般環境中用真空吸塵器進行初步的吸塵凈化,,然后再準進入凈化車間內,用潔凈室真空吸塵器或擦拭方法進一步處理,;
4.在GMP車間凈化系統停止運行期間,,不允許把大的物件搬進凈化車間。
5.GMP車間要進行消毒滅菌,,可采用干熱滅菌,、濕熱滅菌、輻射滅菌,、氣體滅菌,、消毒劑消毒,。
6.輻射滅菌,,主要適用于熱敏性物質或產品的滅菌,但必須證明該射線對產品無害,。
7.紫外線輻射消毒具有一定的殺菌效力,,但在使用中存在不少問題,紫外線燈管的強度,、潔凈度,、環境濕度和距離等諸多因素都會影響消毒效果,另外其消毒效果不高,,不適用于有人員活動的空間和有氣流流動的空間,,這些原因使紫外線消毒不被國外GMP接受。
8.紫外線滅菌對暴露對象需長時間照射,,對于室內輻照,,當要求滅菌率達到99%時,一般細菌的照射劑量約為10000-30000uw.S/cm,。一支距地面2m的15W的紫外燈,,其照射強度約為8uw/cm,則需照射1h左右才行,,而在這1h之內被照射場所不能進入,,否則對人的皮膚細胞也有損壞,,有明顯的致癌的作用。