凈化工程標準-配線用鋼索工程:EPURZAN翼展
發布者:蘇州翼展瀏覽次數:發布時間:2021-07-17
凈化工程標準-配線用鋼索工程
凈化工程安裝鋼索 I EPURZAN翼展
合格:
終端拉環必須固定牢靠,拉緊調節裝置安全,索端頭用專用金屬卡具,,數量不少于2個
鋼索的中間固定點間距不大于12m
吊鉤可靠地托住鋼索,,吊桿或其他支持點受力正常,;吊桿不歪斜,,油漆完整
接地支線連接牢固,、緊密,,接地線截面選用正確,,需防腐的部分涂漆均勻無遺漏
優良:
在合格的基礎上,,吊點均勻,鋼索表面整潔,,鍍鋅鋼索無銹蝕,,塑料護套鋼索的護套完好。固定點間距相同,,鋼索的弛度一致
接地線路走向合理,,色標準確,涂刷后不污染設備和建筑物
配電箱(盤,、板)
合格:
配電箱(盤,、板)安裝應位置正確,部件齊全,,箱體開孔合適,,切口整齊
暗式配電箱箱蓋緊貼墻面;零線經匯流排(零線端子)連接,,無絞接現象
箱體(盤,、板)油漆完整。接地(接零)支線連接緊密,、牢固,,接地(接零)線截面選用正確,防腐良好
優良:
要合格的基礎上,,箱體內外清潔,,箱蓋開閉靈活,箱內結線整齊,,回路編號齊全,、正確
管子與箱體連接有專用鎖緊螺母。接地線路走向合理,,色標準確,;涂刷后不污染設備和建筑物
照明器具
合格:
大(重)型燈具用的吊鉤、預埋件必須埋設牢固,。器具及其支架牢固端正,,位置正確,有木臺的安裝在木臺中心
暗插座,、暗開關的蓋板緊貼墻面,,四周無縫隙。工廠罩彎管燈、防爆彎管燈的吊攀齊全,,固定可靠,;電鈴,、光學號牌等訊響顯示裝置部件完整,,動作正確,訊響顯示清晰
燈具及其控制開關工作正常,,安全和接地可靠